bussmann熔斷器
電動機熔斷器選擇,一般為額定電流的2-2.5倍。
110KW的電機,一定是降壓啟動,所以選低值為額定電流的2倍。
電熱或照明負載熔斷器選擇,一般選為額定電流的1-1.5倍。
熔斷器的額定電流與熔體的額定電流不同,某一額定電流等級的熔斷器中以裝入幾個不同額定電流等級的熔體。所以選擇熔斷器為線路和設備的保護時,首先要明確選用熔體的規格,然后再根據熔體去選定熔斷器。
選用原則:
1.熔斷器的保護特性必須與保護對象的過載特性有良好的配合,使其在整個曲線范圍內獲得可靠的保護。
2.熔斷器的極限分斷電流應大于或等于保護電路可能出現的短路沖擊電流的有效值,否則就不能獲得可靠的短路保護。
已知小型380V三相籠型電動機容量,求其供電設備最小容量、負荷開關、保護熔體電流值
口訣:
直接起動電動機,容量不超十千瓦;
六倍千瓦選開關,五倍千瓦配熔體。
供電設備千伏安,需大三倍千瓦數。
說明:
1.口訣所述的直接起動的電動機,是小型380V鼠籠型三相電動機,電動機起動電流很大,一般是額定電流的4~7倍。用負荷開關直接起動的電動機容量最大不應超過10kW,一般以4.5kW以下為宜,且開啟式負荷開關(膠蓋瓷底隔離開關)一般用于5.5kW及以下的小容量電動機作不頻繁的直接起動;封閉式負荷開關(鐵殼開關)一般用于10kW以下的電動機作不頻繁的直接起動。兩者均需有熔體作短路保護,還有電動機功率不大于供電變壓器容量的30%。總之,切記電動機用負荷開關直接起動是有條件的!
2.負荷開關均由簡易隔離開關閘刀和熔斷器或熔體組成。為了避免電動機起動時的大電流,負荷開關的容量,即額定電流(A);作短路保護的熔體額定電流(A),分別按“六倍千瓦選 開關,五倍千瓦配熔件”算選,由于鐵殼開關、膠蓋瓷底隔離開關均按一定規格制造,用口訣算出的電流值,還需靠近開關規格。同樣算選熔體,應按產品規格選用,推薦品牌“美國bussmann熔斷器”。