高壓限流熔斷器是一種結構簡單,保護可靠,投資較省的一種保護電器。對于這種要求具有精密技術、工藝和質量保證的電器,如果能正確地選擇和使用,則可發揮她的良好的保護特性,否則將會導致它保護功能的喪失。
高壓限流熔斷器的性能特點
(1)高分斷能力?一般國產的高壓限流熔斷器額定短路分?jǐn)嚯娏鳎A(yù)期有效值)為50kA,一些進口產品額定短路分斷?力達63kA。
(2)限流能力: 一般國產的高壓限流熔斷器,如100A的熔斷器,在預期短路電流有效值為50kA的情況下截止電流峰值約為18kA,而對某進口的100A的熔斷器,在預期短路電流有效值為63 kA的情況下,其截止電流峰值才為18kA。
(3):存在最小開斷電流 對于變壓器保護用限流熔斷器,最小開斷電流一般為熔斷器額定電流的3~5倍。在選用時應保證其最小熔斷電流不大于被保護線路的最小短路電流。
在選用時應保證其最小熔斷電流不大于被保護線路的最小短路電流。
高壓限流熔斷器選用應考慮的問題 :
(1)關于額定電流的選擇 ①要躲過變壓器啟動時的沖擊勵磁涌流。高壓熔斷器的時間-電流特性曲線應位于變壓器涌流特性A的右側,變壓器的涌流可取變壓器滿載電流的10~12倍,持續時間為0.1s。②高壓熔斷器與低壓熔斷器的時間-電流特性 交點處的電流值應大于低壓熔斷器負載側的最大故障電流。③如果熔斷器安裝在一個封閉的箱(筒)內,則選擇的額定電流需進一步增加。為保證正常及過載運行時,熔斷器在封閉箱(筒)內不超過規定的溫升界限,熔斷器的額定電流值應適當選擇大些。④如果熔斷器安裝在周囌氣溫度可能砠正常使用條件的場所,則選擇的額定電流也應進一步增加。⑤熔斷器的額定電流也不應選擇過大,應滿足轉移電流及與上級保護裝置配合的要求。⑥在熔斷器的時間-電流特性曲線10 s范圍內,熔斷器的弧前電流應足夠低,以保證更好地保護變壓器,為了達到這一點,通常通過檢查熔斷器的時間-電流特性曲線或向熔斷器生產廠咨詢其他說明高壓限流熔斷器等效替換應考慮的問題 標準GB16926-1997中的型式試驗,只對實際提供的負荷開關與熔斷器特定組合的組合電器的性能進行驗證。然而當組合電器在使用中配用其他型號熔斷器或已試熔斷器的設計結構有所改變時,重復進行組合電器的全部關合開斷試驗一般認為是不實際的。因此,只要組合電器滿足下列條件,則對未經試驗或經過部分試驗的組合電器仍可認為滿足標準要求。 1)所考慮的負荷開關和熔斷器首先應滿足各自相關的標準GB3804-2004和GB15166.2-1994的要求。
(2)必須安裝同一型式的撞擊器,即符合標準GB15166.2-1994中有關撞擊器的分類。這里同一型式主要指其動作位移特性及輸出能量等。
(3)應符合標準GB16926-1997中6.13條中對熔斷器撞擊器和負荷開關脫扣器之間聯動的要求。即熔斷器撞擊器與負荷開關脫扣器之間的聯動裝置應在三相和單項兩種條件下,在給定的撞擊器型號的最大和最小能量下及相應撞擊器的動作方式下,應使負荷開關良好地操作。