熔斷器,日常生活里邊我們叫保險絲,是用做電路過載和短路的保護作用。當通過熔斷器的電流大于規定值時,以其自身產生的熱量使熔體熔化而自動分斷電?。熔斷器按其用途分為一般用途熔斷器和半?dǎo)體設備保護用熔斷器。
(一)、一般用途熔斷器的選用又分為:
1、導線(線路)保護
線路中過載電流和短路電流,會造成導線,電纜溫度過高,導致導線,電纜的絕緣破壞,甚至斷裂。導線,電纜過載保護可根據導線,電纜的載流能力、敷設方法、類型、絕緣材料等級等合理選擇熔斷器,熔斷器作導線、電纜過載保護可布置在導線,電纜的進線端或出線端,作短路保護的熔斷器必須安裝在導線的進線端。
2、電動機保護
一套簡單的電動機線路,通常由熔斷器—接觸器—熱繼電器—電動機組成,根據經驗,在此線路中,選擇熔斷器額定電流約為電動機額定電流的1.2~1.5倍。
3、礦用線路短路和過載保護
熔斷器符合礦用電器規程,可用于礦用線路和過載保護。
4、電容器開關設備保護
在電容器開關設備中,熔斷器推薦作短路保護,所選擇的熔斷器的額定電流不得小于電容器額定電流的1.6倍。
(二)、半導體設備保護用熔斷器選用
在整流裝置工作時,由于半導體設備內部或外部故障而引起故障電流,為此必須采用熔斷器迅速切斷故障電流。正確地選用熔斷器就能可靠保護半導體設備和變流裝置。熔斷器選用一般原則如下:
1、額定電壓
熔斷器的額定電壓是由安裝點的工作電壓來決定,它必須大于或等于工作電壓。
如果線路的工作電壓超過了熔斷器的額定電壓,可將兩個熔斷器串聯使用。此時,必須確保安裝點出現的短路電流至少達到額定電流的10倍以上。
2、額定電流
熔斷器的額定電流是由安裝點電流有效值來決定。安裝點的電流有效值根據變流裝置不同線路而定。如果熔斷器電流等級不能滿足線路要求,可以將兩個相同規格熔斷器并聯使用,并聯使用時熔斷器電流不均勻分布差異約為±5%。
3、斷開過電壓
熔斷器在減弧過程中,在線路中產生過電壓,過高的過電壓會使半導體器件產生反向擊穿,為此可根據樣本的圖表查出熔斷器斷開過電壓。斷開過電壓必須小于或者等于半導體器件允許的反向峰值電壓。
4、額定分斷能?/span>
熔斷器的額定分斷能?yīng)大于線路可能出現的最大短路電流。
5、保護特性
熔斷器的時間電流特性可從樣本時間電流特性曲線圖表中查出。整流裝置的過載保護可用其他開關電器,如直流快速開關等電器進行保護。
然而在實際工作中,我們經常會碰到許多隔離熔斷器組(簡稱刀熔開關),需要選用配置熔斷器,這些熔斷器一般是從形狀上來進行劃分的,分別有刀形、圓柱形、螺旋形等,其中刀形從尺寸規格方面又分為00C(000)號、00號、0號、1號、2號、3號、4號等規格。在這些熔斷器中,與隔離熔斷器組配置的絕大多數是刀形熔斷器,在配置過程中經常要注意尺寸規格與隔離熔斷器組配置要求一致,如ABB的隔離熔斷器組OS-160,配置的刀型熔斷器為00號熔芯。目前銷售方面常見的熔斷器有bussmann和西熔廠兩個品牌的產品。