在農網10kV配電線路分支線和額定容量小于200kVA的配電變壓器答應按下列需求帶負荷操作:
(1)跌落式熔斷器操作時由兩人進行(一人監護,一人操作),但有必要戴經試驗合格的絕緣手套,穿絕緣靴、戴護目眼鏡,運用電壓等級相匹配的合格絕緣棒操作,在雷電或許大雨的氣候下禁止操作。
(2) 在拉閘操作時,通常規則為先拉斷中心相,再拉背風的邊相,最終拉斷頂風的邊相。這是由于配電變壓器由三相運轉改為兩相運轉,拉斷中心相時所發生的電弧火花最小,不致構成相間短路。其次是拉斷背風邊相,由于中心相已被擺開,背風邊相與頂風邊相的距離增加了一倍,即便有過電壓發生,構成相間短路的可能性也很小。最終拉斷頂風邊相時,僅有對地的電容電流,發生的電火花則已很輕微。
(3) 合閘的時候操作順序拉閘時相反,先合頂風邊相,再合背風的邊相,最終合上中心相。
(4) 操作熔管是一項頻頻的項目,留意不到便會構成觸頭燒傷導致觸摸不良,使觸頭過熱,繃簧退火,促進觸頭觸摸更為不良,構成惡性循環。所以,拉、合熔管時要用力適度,合好后,要仔細查看鴨嘴舌頭能緊緊扣住舌頭長度三分之二以上,可用拉閘桿鉤住上鴨嘴向下壓幾下,再悄悄試?,查看是不是合好。合閘時未能到位或未合牢靠,熔斷器上靜觸頭壓力缺乏,很容易構成觸頭燒傷或許熔管自行下跌。
斷開:用操作棒頂頭向脫落簧板上(在熔斷器的上觸點上)頂去,熔管就會脫落。合上:用操棒橫鉤插入熔管的上勾攀向上推去(要滿足,并要作反向的勾拉,驗證觸頭是否合牢),熔管就會合上。