為規范跌落式熔斷器的選擇、安裝、操作及運行維護管理,正確選擇及安裝高壓熔絲,確保配變運行安全,曙光熔斷器有限公司特地整理發文,請各位電工朋友們嚴格執行,提高設備健康水平。
一、跌落式熔斷器的選擇
1、熔斷器應選用質量過硬產品,應降低熔斷器的下限開斷值,觸頭彈簧良好,熔管
尺寸及角度應滿足規程要求,轉動軸工藝精良,熔管尺寸與熔斷器固定接觸部分尺寸匹配。對熔絲管兩端鑄件的不平缺陷,生產廠家應進行“倒角”處理或做其他改進。
2、熔絲額定電壓應為10kV必須與被保護設備(線路)的額定電壓相匹配。
3、熔斷器的額定電流應大于或等于熔絲的額定電流。
4、高壓熔絲的選擇原則
①按照配變高低壓保護原理,配電變壓器高壓熔絲的主要作用是作為配電變壓器內部和高、低壓套管短路的主保護,而且又作為低壓斷路器的后備保護。其保護范圍為低壓變壓器側到高壓熔斷器變壓器側,熔絲的選擇應能保證配電變壓器內部或高、低壓出線套管發生短路時能迅速熔斷。低壓斷路器主要作為配電變壓器過負荷和低壓熔絲出線側短路故障的主保護。
②對壓器容量為100kVA以下的,其高壓側熔絲可按2~3額定電流選用最小不得小于10A;配電變壓器容量為100kVA及以上的,其一次側熔絲可按1.5~2額定電流選擇
③臺變壓器共用一組熔絲時,其熔絲的額定電流按各變壓器額定電流之和的1.0—1.5倍選用。
④變壓器熔絲應按熔絲的安一秒特性曲線選擇。如無特性曲線可按以下規定選用:
⑤支線路干線熔絲作為過負荷保護,一般按分支線路最大負荷電流選擇熔絲的額定電流,熔斷時間應小于變電所出線開關電流保護裝置的整定。同時應保證各熔絲相互之間的選擇性,熔絲的額定電流最少應相差一級。
⑥壓側一般不用熔絲做保護,選用低壓斷路器做保護。低壓斷路器應具有過負荷及低壓側短路保護、失壓多功能保護,是作為配電變壓器過負荷和二次側出線短路故障的主保護。一般斷路器的額定電流按變壓器低壓側額定電流或者過負荷能力來選擇,一般按過載20%選擇,單臺電動機的專用變壓器,考慮起動電流的影響,斷路器額定電流可按變壓器額定電流的1.3倍選用。
5、熔斷器應按被保護系統三相短路容量,保證被保護系統三相短路容量小于熔斷器額定斷開容量的上限,以免無法開斷故障電流,造成熔管爆炸事故。但熔斷器的額定斷開容量(一般是指其上限)不宜選型過大,否則有可能使被保護系統三相短路容量小于熔斷器額定斷開容量的下限,造成在熔體熔斷時難以滅弧,最終引起熔管燒毀,爆炸等事故
二、跌落式熔斷器的安裝
1、安裝時應將熔體拉緊(使熔體大約受到24.5N左右的拉力),否則容易引起觸頭發熱。
2、熔斷器安裝在橫擔(構架)上應牢固可靠,不能有任何的晃動或搖晃現象。
3、熔管應有向下25°±2°的傾角,以利熔體熔斷時熔管能依靠自身重量迅速跌落。
4、熔斷器應安裝在離地面垂直距離不小于4m的橫擔(構架)上,若安裝在配電變壓器上方,應與配變的最外輪廓邊界保持0.5m以上的水平距離,以防萬一熔管掉落引發其他事故。
5、熔管的長度應調整適中,要求合閘后鴨嘴舌頭能扣住觸頭長度的三分之二以上,以免在運行中發生自行跌落的誤動作,熔管亦不可頂死鴨嘴,以防止熔體熔斷后熔管不能及時跌落。
6、10kV跌落式熔斷器安裝在戶外,要求相間距離大于70cm。
三、高壓熔絲的正確安裝
1、在安裝或更換熔絲時,要使其受力適度,避免過松、過緊。
2、在擰緊螺栓時,熔絲末端隨螺栓的轉動易產生繞轉斷股,長期運行因發熱燒斷掉管,安裝應特別注意。
3、由于熔絲管兩端金屬鑄件轉角處有凹凸鋒利刃口,因此安裝時應對熔絲管兩端金屬鑄件轉角處仔細檢查,發現存在凹凸鋒利刃口時應打磨后再安裝熔絲
四、跌落式熔斷器的操作
一般情況下不允許帶負荷操作跌落式熔斷器,只允許其操作空載設備(線路)。但在農網10kV配電線路分支線和額定容量小于200kVA的配電變壓器允許按下列要求帶負荷操作:
1、操作時由兩人進行(一人監護,一人操作),但必須戴經試驗合格的絕緣手套,穿絕緣靴、戴護目眼鏡,使用電壓等級相匹配的合格絕緣棒操作,在雷電或者大雨的氣候下禁止操作。
2、在拉閘操作時,一般規定為先拉斷中間相,再拉背風的邊相,最后拉斷迎風的邊相。合閘的時候操作順序拉閘時相反,先合迎風邊相,再合背風的邊相,最后合上中間相。
3、拉、合熔管時要用力適度,合好后,要仔細檢查鴨嘴舌頭能緊緊扣住舌頭長度三分之二以上,可用拉閘桿鉤住上鴨嘴向下壓幾下,再輕輕試垃檢查是否合好。合閘時未能到位或未合牢靠,熔斷器上靜觸頭壓力不足,極易造成觸頭燒傷或者熔管自行跌落。
五、跌落式熔斷器的運行維護管理
1、跌落式熔斷器的巡視
①有無放電或接觸不良現象
②各部件的組裝是否良好,有無松動、脫落
③安裝是否牢固,相間距離、傾角是否符合規定;
2、檢查發現以下缺陷,應及時檢查處理
①熔斷器的消弧管內徑擴大或受潮膨脹而失效。
②熔斷器熔絲管易跌落,上下觸頭不在一條直線上。
③熔絲容量不合適。
④相間距離不足0.5m,跌落熔斷器安裝傾斜角超出15°~30°范圍。
3、運行維護其它注意事項
為使熔斷器能更可靠、安全的運行,除按規程要求嚴格地選擇正規廠家生產的合格產品及配件(包括熔件等)外,在運行維護管理中應特別注意以下事項:
①熔斷器具額定電流與熔體及負荷電流值是否匹配合適,若配合不當必須進行調整。
②熔斷器的每次操作須仔細認真,不可粗心大意,特別是合閘操作,必須使動、靜觸頭接觸良好。
③熔管內必須使用標準熔體,禁止用銅絲鋁絲代替熔體,更不準用銅絲、鋁絲及鐵絲將觸頭綁扎住使用。
④對新安裝或更換的熔斷器,要嚴格驗收工序,必須滿足規程質量要求,熔管安裝角度達到25°左右的傾下角。
⑤熔體熔斷后應更換新的同規格熔體,不可將熔斷后的熔體聯結起來再裝入熔管繼續使用。
⑥應定期對熔斷器進行巡視,每月不少于一次夜間巡視,查看有無放電火花和接觸不良現象,有放電,會伴有嘶嘶的響聲,要盡早安排處理。
⑦建立跌落式熔斷器運行檢修臺賬和制度,對運行時間已在5年以上的跌落式熔斷器,應分批更換
⑧要求設計單位應按次通知做好跌落式開關及熔絲型號的設計,各供電所與運檢工區應做好圖紙審核及施工的驗收
4、春檢停電檢修時,主要檢查內容:
①靜、動觸頭接觸是否吻合,緊密完好,有否燒傷痕跡。
②熔斷器轉動部位是否靈活,有否銹蝕、轉動不靈等異常,零部件是否損壞、彈簧有否銹蝕。
③熔體本身有否受到損傷,經長期通電后有無發熱伸長過多變得松弛無力。
④熔管經多次動作管內產氣用消弧管是否燒傷及日曬雨淋后是否損傷變形、長度是否縮短。
⑤清掃絕緣子并檢查有無損傷、裂紋或放電痕跡,拆開上、下引線后,用2500V搖表測試絕緣電阻應大于300MΩ。
⑥檢查熔斷器上下連接引線有無松動、放電、過熱現象。
對上述項目檢查出的缺陷一定要認真檢修處理。