浪涌保護器實際就是壓敏電阻,具有高通低阻的特性。當電網在不超過最大持續運行電壓的情況下運行時,兩個電極之間呈高阻狀態。如果電網因雷擊或者操作過電壓使兩個電極之間的電壓超過點火電壓時,間隙被擊穿,通過弧光放電將過電壓能量釋放。沖擊波過后,電弧將被由分弧片和滅弧室組成的滅弧系統熄滅,恢復到高阻狀態用以保護系統。浪涌保護器本身如果出現故障,會出現長時間接通狀態,造成電源/系統短路,此時就需要前端的熔斷器及時切斷接地回路,保證回路正常工作。(熔斷器的作用)那么此斷路器或熔斷器怎樣辨別到底是雷擊造成短路的(稱為A)還是浪涌保護器自身損壞(稱為B)造成的短路,因為如果是A被辨別成B,斷路器斷開,主電路就會燒毀,反之如果B被辨別成A,主電路就會持續短路也會導致燒毀電路。 你的所有問題歸納起來只要你搞懂了在防雷器前段加裝熔斷器的原理就能明白了。 我們用的防雷器防的雷,其實是電壓峰值高,電流大,時間非常短的感應雷。熔斷器要熔斷要滿足一定的條件,那就是能量積累,瞬態的雷擊很顯然不會在防雷器工作時把熔斷器給熔斷了。因為有了熔斷器所以不管你所謂的A還是B都不會燒壞電路,而只是讓熔斷器斷路,從而使電路安全的斷開 。
BUSSMANN 熔斷器
浪涌保護器加熔斷器的目的:
1,防止因雷擊而產生的工頻續流(針對放電間隙型器件)對SPD及其線路的損壞。
2,方便維護更換SPD。
3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成線路故障 SPD前端熔斷器應根據避雷器廠家的參數安裝。 如廠家沒有規定,一般選用原則: 根據(浪涌保護器的最大保險絲強度A)和(所接入配電線路最大供電電流B)來確定(開關或熔斷器的斷路電流C)。
確定方法: 當:B>A時 C小于等于A 當:B=A時 C小于A或不安裝C當:B