快速熔斷器怎么選?是直接按照回路額定電流來選呢,還是要考慮啟動電流的影響呢?比如說現在是160KW的電機,在軟啟前面加了一個快速熔斷器(額定電流700A的),這樣啟動會不會燒壞快速熔斷器?
熔斷器一般有 gG/L, gR, gS; aR,aM 等幾種常用型號,其中:
第一個字母 g: 全范圍保護的意思,既可以保護短路,又可以保護過載。
a: 局部范圍保護的意思,只能保護短路,不能保護過載,過載電流不會引起熔斷器熔斷,多用于要求能承受短時電流加大的情況,如電機啟動等。
3相 負載容量/(1.732*額定電壓)
第二個字母 反映被保護的對象
G/L: 一般的線路保護。
R: 半導體元件保護,熔斷速度較快,俗稱“快熔”。
S: 一般用于二次回路,用于整個回路系統的保護,系統內有半導體元件,也有其它元件,其熔斷速度介于gG/L和gR之間。
M: 電動機的保護,如aM 專門應用于電動機的保護,其特點是在電動機啟動瞬間電流很大時熔斷器不會熔斷。
所以,依據上面的,您應該選擇aR型的熔斷器
2/普通籠型Y系列三相電動機啟動電流和額定電流的倍數大概是3~6倍,保護裝置的順序是:斷路器>熔斷器>熱繼電器
熔斷器的額定電流與熔體的額定電流不同,某一額定電流等級的熔斷器中以裝入幾個不同額定電流等級的熔體。所以選擇熔斷器為線路和設備的保護時,首先要明確選用熔體的規格,然后再根據熔體去選定熔斷器。
選用原則:
1.熔斷器的保護特性必須與保護對象的過載特性有良好的配合,使其在整個曲線范圍內獲得可靠的保護。
2.熔斷器的極限分斷電流應大于或等于保護電路可能出現的短路沖擊電流的有效值,否則就不能獲得可靠的短路保護。